[求助] 发电机微机保护装置引起发电机跳闸

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-8-4 23:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教高手们分析一下有什么原因会引起此故障。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x

该用户从未签到

发表于 2016-8-4 23:33:38 | 显示全部楼层

三相电流不平衡,你如果空载还这样的话,你量量直流阻值吧

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-23 16:25:32 | 显示全部楼层
你的发电机三相的角度不平衡。先从二次下手检查电流互感器是不松掉。如果二次没问题的话。要检一次回路了。先测一下发电机的绝缘,然后用双臂电桥测三个绕组的直流电阻是不平衡。