求助,急,三菱QD75D4模块   报警 102   和 &n

[复制链接]
发表于 2012-7-11 02:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,调试的时候报警,手动报警 102   ,    回原位报警 911  应该查那跟线  或者  那个参数,谢谢
发表于 2012-7-11 05:33:45 | 显示全部楼层
102出错编号的故障是驱动使能未开启。911基本参数2“加速时间0”的设置范
围在设置范围之外。
发表于 2012-7-11 08:49:10 | 显示全部楼层
1A11  驱动装置READY  READY   
1A12  驱动装置READY 公用 RDY COM
发表于 2012-7-11 12:04:35 | 显示全部楼层
漏接了吧,QD75运行条件, 两个极限限位和驱动使能是必须到位。