工控之家

 找回密码
加入工控之家

串行通讯模块问题

[复制链接]
发表于 2012-7-10 10:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行通讯模块现在使用了无顺序协议与条形阅读器通讯,现在要用 INPUT 指令接收数据
需要一个接收读取请求信号,X3/XA  请问X3/XA ON的时机
发表于 2012-7-10 14:54:50 | 显示全部楼层
以下三者之一满足就行:
1:接收到指定的字长.
2:已到指定的监控时间.
3:接受到指定的代码.
发表于 2012-7-10 19:28:25 | 显示全部楼层
谢谢高人指点
发表于 2012-7-11 00:02:00 | 显示全部楼层
我想跟着后面问一个:
发什么指令来触发条形阅读器,比如NEC的BCR。型号不一样,触发条件不同?
发表于 2012-7-11 04:35:35 | 显示全部楼层
读码器都有一个触发信号的
你好好看看说明书
NEC的BCR没用过,KEYENCE的倒是用过,BCR的触发信号直接用Y输出就可以[ 此帖被liuleihb在2009-09-05 04:46重新编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-29 10:17 , Processed in 0.162815 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.