看了半天手册还是没明白,大家帮忙

[复制链接]
发表于 2012-7-10 05:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求 模拟量输出模块输出4~20ma到变频器 对应变频器0~50hz
这个在西门子和rockwell里都是相当简单的指令应用

可是现在要用三菱的Q68DAI,我看了半天手册也没明白。

手册说4~20ma对应数字量0~4000

那么我所需要的4~20ma对应0~50HZ该在哪里设置,是不是把默认的0~4000改成0~50就可以了

还有 这里的增益和偏移又是什么意思呢???

最后想西门子300的模拟量输入地址是PIW。。。输出PQW。。。。  三菱应该是什么呢?
发表于 2012-7-10 09:00:19 | 显示全部楼层
西门子4-20MA对应的是0-27648
发表于 2012-7-10 12:54:49 | 显示全部楼层
4-20MA 与0-4000与0-50HZ是线性转换关系
发表于 2012-7-10 16:49:19 | 显示全部楼层
引用

引用第1楼chenpingyg于2009-07-02 20:55发表的  :
西门子4-20MA对应的是0-27648
[/quote]
但西门子有fc105 fc106指令  在上面把0hz 50hz 分别赋值就可以了

三菱怎么做?
发表于 2012-7-10 20:43:49 | 显示全部楼层
把4000分成16份和50份,每一份是多少?
如果你用了一个DA模块,就要计算这些东西了,在屏上改变模拟输出信号值,
如果你在屏上输入的是50HZ,那么PLC里面的程序就要把你输入的50乘以80,把结果放到另一个寄存器.
发表于 2012-7-11 00:38:19 | 显示全部楼层
请问你有这方面的例子吗?
发表于 2012-7-11 04:32:49 | 显示全部楼层
我觉得4楼的已经说得很清楚了,这就是一个赋值的转换关系