本人现在想做一个调压喷淋系统,在模拟量这块卡壳了!
ADA模块到底要怎么读怎么写,怎么设置啊
发表于 2012-7-10 18:39:01 | 显示全部楼层
如果不想安装设置软件的话,请使用From,To指令进行编程。

如果有想安装设置软件的话,那么请安装设置软件,然后再GX Developer中启用智能模块设置软件进行设定。

如果您有关心三菱的官方网站的话,或者在本论坛中可以下载到这个模拟量的模块说明,上面会非常清晰的回答。

如果您懒得话,那我也没有什么可说的了……

以上~~~
发表于 2012-7-10 19:57:11 | 显示全部楼层
手册上够详细!
 楼主| 发表于 2012-7-10 21:15:21 | 显示全部楼层
小弟学的是电力系统专业,在学校学的PLC方面知识根本不够用
现在也在边看资料和程序慢慢学,慢慢摸索
谢谢大家的提醒和帮助!!!!!
发表于 2012-7-10 22:33:32 | 显示全部楼层
TO 大家
我现在手上的硬件配置为QPLC+ QX41+QY41+QY10+Q64AD+Q64DA
那么我要读取Q64AD上的模拟量数据是不是要这样
FROM  K4  K??? D10  K1
???为还没查到的模拟量数据存放地址
发表于 2012-7-10 23:51:42 | 显示全部楼层
shi  a
发表于 2012-7-11 01:09:52 | 显示全部楼层
这个论坛有我上传的样例! Analog_Q62DA.zip  下载次数:64    Analog_Q63AD.rar  下载次数:51
发表于 2012-7-11 02:28:02 | 显示全部楼层
谢谢啊!
发表于 2012-7-11 03:46:12 | 显示全部楼层
去三菱电机自动化(上海)有限公司网站有的是资料,去下载就可以了
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/index/index.asp
发表于 2012-7-11 05:04:22 | 显示全部楼层
多看手册呀,我也是看手册搞了几天才搞好的。用设定软件比较方便的。不过是英文的。顺便问一下有没有中文的设定软件呀