有关FX2N系列扩展模块

[复制链接]
发表于 2012-7-10 19:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
,各位叔叔,大哥们 你们好 我是位初学者 我想问下FX2N的扩展模块放在FX1N上面使用的时候 +24V要不要接到1N下面的24+上面 我用了60点的1NPLC43点输入 少了X50,X51 X52 X53四个输入点,然后就用了2N的扩展模块,一开始没有连接24V的那个点 然后就发现扩展模块上面没信号的输入,之后实在没办法想就把24V的点连了起来,才有信号的输入 据我师傅说不需要接24V的那个点,我想到底要不要接24V的那个点???
(注:X50 X51是按纽上面的输入信号,X52,X53是液压上面的压力继电器的信号)
发表于 2012-7-10 20:58:25 | 显示全部楼层
你用的可能是FXN-8ER。24v应该接的。模块之间连接线只送5v电源,你的X50-53是24V输入。
发表于 2012-7-10 22:16:35 | 显示全部楼层
要滴啊!
发表于 2012-7-10 23:34:45 | 显示全部楼层
扩展模块X50,X51 X52 X53四个输入点--->+24V要接到1N下面的  \"24+\"   當輸入信號電源共點(有時標示 S/S )
发表于 2012-7-11 00:52:55 | 显示全部楼层
要  的
发表于 2012-7-11 02:11:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-7-11 03:29:15 | 显示全部楼层
要  的
 楼主| 发表于 2012-7-11 04:47:25 | 显示全部楼层
要  的