请问杨工:
        我用的三菱PLC用的FX2N的比较多,前一段时间用过一个FX2N-MR48-001的,输入类型是低电平输入即NPN输入的.
但是用了以后业主要求以后用高电平即PNP输入的,我找了资料看到可以选高电平输入的,但是我就是找不到型号,请帮帮忙
    我这个客户有很多的小型自动化项目,本人的工控知识有不少都是在实践中学习的,对理论知识学习的不是很透彻,以后还会经常请教站长的
发表于 2012-7-10 23:30:42 | 显示全部楼层
FX2N-****-ES/UL
可接NPN和PNP


FX2N-      ES/UL  有S/S端子
FX2N-     001 没有S/S端子的
发表于 2012-7-11 00:48:52 | 显示全部楼层
欧美偏向使用PNP型,也就是源型,日本偏向使用NPN型,也就是漏型,我有个业主客户是上汽临港的,即要求有NPN,有要求有PNP的,烦也烦死了,因为机器人是日本的需要用NPN的,其他元器件都是欧系的都用PNP,被搞死了。
发表于 2012-7-11 02:07:02 | 显示全部楼层
深表同情。我也碰到过这种情况。
发表于 2012-7-11 03:25:12 | 显示全部楼层
有的客户就是比较麻烦啊。
我还是比较喜欢NPN的
发表于 2012-7-11 04:43:22 | 显示全部楼层
请问S/S端子,怎么用  啊?