发表于 2012-7-10 23:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在的伺服系统控制位置,其位置设置和显示都带小数点,我在三菱PLC用DRVA指令输入程序时,绝对位置一栏不能输入小数点,用PLC和触摸屏控制位置时,如何在PLC和触摸屏里编写程序,使触摸屏上设置和显示都带小数点?请师傅指点?谢谢
发表于 2012-7-10 23:42:58 | 显示全部楼层
说来话长...
发表于 2012-7-11 00:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 01:01:08 | 显示全部楼层
高手怎么还不出现?
发表于 2012-7-11 01:40:13 | 显示全部楼层
FX 1S和1N不能做浮点运算,如果非要显示小数,可将其放大个10的倍数,然后在屏里画个点吧
发表于 2012-7-11 02:19:19 | 显示全部楼层
我就是高手啊
发表于 2012-7-11 02:58:24 | 显示全部楼层
我也不会啊 !谁会说说啊
发表于 2012-7-11 03:37:29 | 显示全部楼层
学习ING
发表于 2012-7-11 04:16:34 | 显示全部楼层
在触摸屏显示的数据除于个10或是100的不就个小数点了,
控制的精度不是有没有小数点决定的,控制精度是有伺服系统的细分决定的
就象10.6万=106000一样