大虾,帮我解读这段程序?谢谢
发表于 2012-7-10 19:47:18 | 显示全部楼层
开机时初始设定,将H1111传送至第一个模块的BFM 0 通道,将K8传送至第一个模块的BFM 1、2、3、4 通道,D8129为超时判断时间设定。具体BFM通道意义参考相应的模块手册。
发表于 2012-7-10 21:44:33 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-7-10 23:41:48 | 显示全部楼层
TO K0 K0

TO 是写命令,一般用来写特殊功能模块
第一个K0代表PLC主机边上的第一个模块
第二个K0代表这个模块里的地址

你这个程序有点象模拟量转换模块的,AD或者DA,应该先是设置各个通道是电流还是电压,然后再设置采样数
发表于 2012-7-11 01:39:03 | 显示全部楼层
高手,高手,高手....
         我刚要问这个问题,就帮我解决了!谢谢
     QQ:303210056
          MSN:huguoqi123,交个朋友,以后都向你学习!
发表于 2012-7-11 03:36:18 | 显示全部楼层
不懂学习中