请大侠帮忙五轴伺服控制问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 04:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上现有CP1H-XA-40点PLC和扩展40EDT以及维伦触摸屏,想用来控制四轴伺服电机,后来结构有更改需要五轴来完成,但脉冲点数不够了,增加定位模块又太贵了,自己想用上述两个同样的PLC来控制五轴伺服电机,不知道可行与否?不知两个PLC与维伦触摸屏如何通讯?请大侠帮忙!谢谢!
发表于 2012-7-9 08:13:21 | 显示全部楼层
CP1H晶体管型号最多可4轴脉冲输出,两PLC就有8轴,才用5轴可行。程序用PC Link通信,屏幕的com1&com2各与一个PLC通信
发表于 2012-7-9 12:07:51 | 显示全部楼层
版主方法可行!
或者走以太网!
发表于 2012-7-9 16:02:21 | 显示全部楼层
多谢楼主帮忙
发表于 2012-7-9 19:56:51 | 显示全部楼层
难道定位模块比一个PLC还贵啊?
发表于 2012-7-9 23:51:21 | 显示全部楼层
学习了,顶上去
发表于 2012-7-10 03:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 11:34:51 | 显示全部楼层
引用

引用第4楼smallnick于2012-04-27 13:44发表的  :
难道定位模块比一个PLC还贵啊?
[/quote]
楼主说对了
发表于 2012-7-10 15:29:22 | 显示全部楼层
可以用一个1h主机加上一个1e的主机,成本就下来了
发表于 2012-7-10 19:23:52 | 显示全部楼层
怎么都这么出主意的呀,都是有钱人,你五轴不是联动的吧,只要有两轴是分开运动的话你可以用一个中间继电器来隔开,这样一个脉冲输出点就可以控制两个轴了