工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于编码器读取数据

[复制链接]
发表于 2012-7-10 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠指教。

我使用OMRON-CP1E-N14系列PLC,想读取编码器数据进行控制。
A相接0.00,B相接0.01,使用PRV指令,想将数据放入D000,
这条指令怎么编辑?
发表于 2012-7-10 13:25:57 | 显示全部楼层
补充一点:编码器是E6B2-CWZ6C 2000P/R
发表于 2012-7-10 15:23:12 | 显示全部楼层
        

 楼主| 发表于 2012-7-10 17:20:27 | 显示全部楼层
谢谢糊涂版主。
发表于 2012-7-10 19:17:42 | 显示全部楼层
版主:读取编码器数据除了PRV指令外还有其他方法吗?
请指教。
发表于 2012-7-10 21:14:57 | 显示全部楼层
有的  可以使用MOVE指令  比如MOVE A270 D0  但这个受周期扫描的影响,最好用PRV指令  