工控之家

 找回密码
加入工控之家

求助 关于CP1E-N40RD-A的PLC与CP1W-MAD11模块

[复制链接]
发表于 2012-7-10 13:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CP1E-N40RD-A的PLC与CP1W-MAD11模块  控制模块的关键字写不进去,程序是这样的 用MOV传送指令讲关键字传送到102中(CPU单元后直接跟的模块)触发条件是PLC第一次循环标志位 。但在监控的时候发现102中的値还是0,请问问题出在哪里?
请各位大侠给予解答~~
发表于 2012-7-10 15:19:42 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢…………
发表于 2012-7-10 17:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 21:11:27 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,我已经解决了这个问题!!是有个传送指令占用 了这个通道!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 00:22 , Processed in 0.222646 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表