工控之家

 找回密码
加入工控之家

跪求哪位大侠能够提供,步进马达的测试程序(只要求能左右转)

[复制链接]
发表于 2012-7-10 03:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公司买了一批步进马达,需要测试一下性能。
现在手头上有CMP2A-60CDT-D的欧姆龙PLC
只是需要能够转就可以了。麻烦那位能够赐教一个程序
谢谢
发表于 2012-7-10 05:10:50 | 显示全部楼层
就是一段手动程序嘛,你用PLS2指令就行
发表于 2012-7-10 07:08:06 | 显示全部楼层
大哥这样可以吗
发表于 2012-7-10 09:05:21 | 显示全部楼层
不是说“只是需要能够转就可以了”,这样完全可以啊
发表于 2012-7-10 11:02:36 | 显示全部楼层
脉冲是不是脉冲输出10.01
发表于 2012-7-10 12:59:51 | 显示全部楼层
如果你的侍服卡支持的话:10.00 是正转脉冲,10.01是反转脉冲。
发表于 2012-7-10 14:57:06 | 显示全部楼层
  
发表于 2012-7-10 16:54:21 | 显示全部楼层
那位大侠能够有时间的话,能否帮忙编辑这样的一个程序(因为我这是逼上梁山)第一次编程,只是懂一点点
只是需要马达能左右转就可以了。
谢谢
发表于 2012-7-10 18:51:36 | 显示全部楼层
首先请你把主题上的“跪”字去掉,动不动就下跪真不是个大老爷们;
其次请报上你的伺服卡的反转条件是什么?
再就请讲清楚你的转速要多少.
发表于 2012-7-10 20:48:51 | 显示全部楼层
给你做了个,绝对位置控制的输入1000为正转,输入0为反转回0,未经过测试请留意。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 08:19 , Processed in 0.165349 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.