如何输入欧姆龙cpm1a系列的断电延时

[复制链接]
发表于 2012-7-10 06:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何输入欧姆龙cpm1a系列的断电延时
发表于 2012-7-10 09:40:39 | 显示全部楼层
加油 !!!我们争做工控人家园人!!!!!
发表于 2012-7-10 12:56:04 | 显示全部楼层
仍然用通电延时做啊
发表于 2012-7-10 16:11:29 | 显示全部楼层
用断电信号的下降沿脉冲取样
发表于 2012-7-10 19:26:54 | 显示全部楼层
LD         00000
OR         20000
LD   NOT        TIM000
AND    LD
OUT       20000
LD         20000
AND  NOT   00000   
TIM000  DATA  #0000
END