发表于 2012-7-10 20:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!我的欧姆龙PLC最近不知怎么坏了几个输出点,检查是继电器推动三极管坏了,更换普通贴片三极管后继电器可以工作了,但是输出点显示指示灯没有了,不知道用什么型号的三极管代换,坏三极管的型号是《8A》我现在换的是《LF》三极管,请教论坛里有那位大师知道的指点下  
发表于 2012-7-10 21:13:42 | 显示全部楼层
估计是继电器坏了。
发表于 2012-7-10 21:52:47 | 显示全部楼层
不是,换了普通的三极管是可以工作的,就是没有指示灯了。