用CPM2AH modbus rtu通讯,读写变频器参数

[复制链接]
发表于 2012-7-10 17:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CPM2AH modbus通讯,读写变频器参数,用rtu,我查过可以用RXD和TXD无协议,但是怎么控制 开始时的1.5字符,和结束时的3.5字符呢,有点迷糊,
顺便问下要是我用CJ1M同时连接变频器和 触摸屏,使用什么通讯?RS232 还是  485  ,怎样同时接这两种
发表于 2012-7-10 18:32:21 | 显示全部楼层
1、每个变频厂家生产的变频器都有自己的协议,你首先要用PLC语言或功能块的ST语言写好你所用变频器能识别的协议,协议格式在变频器说明书上有;
2、跟变频器通讯用RS485、触摸屏用RS232;
3、RS485能跟32站号通讯,RS232只能一对一。
发表于 2012-7-10 19:11:26 | 显示全部楼层
欧姆龙cp1h可以用简易主站发送modbus协议,非常方便,不知道cpm2ah有没有楼主自己找找手册看看。
发表于 2012-7-10 19:50:31 | 显示全部楼层
糊涂歌好厉害,你是怎么知道的?
发表于 2012-7-10 20:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 21:08:42 | 显示全部楼层
  
发表于 2012-7-10 21:47:47 | 显示全部楼层
CPM2A没有简易主站功能,要自己写通信程序,可以用RXD和TXD,RTU的头和尾其实就是一段没有数据的时间段,只要你第一段数据跟第二段数据相隔时间大于你5字节的传送时间即可