工控之家

 找回密码
加入工控之家

CPM2A上升沿指令问题

[复制链接]
发表于 2012-7-10 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,在手册上不是有UP上升沿指令吗,那怎么在软件上实现呢
发表于 2012-7-10 12:37:12 | 显示全部楼层
图片:
试一下    DIFU  指令  
见编程手册376页,上升沿微分DIFU和下降沿微分DIFD[ 此帖被心情不错在2009-09-04 10:29重新编辑 ]
发表于 2012-7-10 14:34:27 | 显示全部楼层
你看错手册了,UP指令是CP1H使用的。
发表于 2012-7-10 16:31:42 | 显示全部楼层
我看的就是CPM2A的手册啊。DIFU指令我知道的,它要用到辅助触点。
发表于 2012-7-10 18:28:57 | 显示全部楼层
记得CPM2A系列没有UP指令啊。既然楼主看的是这个系列的手册,为什么不怀疑是手册的错误呢????
发表于 2012-7-10 20:26:13 | 显示全部楼层
DIFU 在程序中是这样体现出来的,呵呵,和我当初接触时犯了同样一个错误!