请问 OMRON PLC编程老师傅  CJ1M PLC 内部线圈 2000.00-----2001.00  20002.00  有什么作用?应该不是一般的继电器吧?谁有相关的资料啊 谢谢急用啊
发表于 2012-7-10 14:31:33 | 显示全部楼层
除了输出以外都可以当辅助继电器用,
例如输出是8出的那么100.8就可以当辅助继电器用
发表于 2012-7-10 18:26:03 | 显示全部楼层
可以用做一般的继电器,
但是很少这样,
因为2000应该是NC或 AD/DA或CT等特殊模块的控制字,
分配原则为2000+(N*10),N是模块上可设置的单元号(机器号)。

另外,特殊模块的存储器分配原则为:DM20000+(N*100),N是模块上可设置的单元号(机器号)。