这两台欧姆龙CPM1A/2A  是怎么一回事?为什么无法与电脑通信

[复制链接]
发表于 2012-7-9 07:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我们公司有2台设备,采用欧姆龙CPM1A 20点PLC,没有用人机界面等通信功能

考虑设备程序备用(其实程序比较简单,我们有西门子S7-222的程序,设备工作原理基本上一模一样)。借了一根别人正在用的欧姆龙电缆后用笔记本上传程序,可到车间无论任何也无法与PLC通信上。换了另外一台也是如此,只好作罢。1年多后其中一台设备的PLC频繁报警,就根据西门子的程序稍加修改后用西门子S7-224替代欧姆龙PLC。

前一段郑州一个朋友到他的客户那里更换PLC(老PLC坏了),也遇到欧姆龙CPM2A PLC无法上传设备程序,几台设备都是如此。PLC连接有触摸屏,通信口不可能坏,编程电缆他带了3根都是如此。这3条编程电缆有200多元的也有几十元的,且均能够与他带的CPM2A通信。编程软件也换了几个版本。

问我也也不明白什么原因,如果PLC加密应该有提示,他那个通信上,就是点击上传后电脑呈无响应状态,用台式机也是如此



不知道那位朋友能够帮助解惑?我用的PLC都是西门子和光洋的,欧姆龙的现在一台也没有(2台CPM1A都改为西门子S7-224)
发表于 2012-7-9 11:06:07 | 显示全部楼层
如果能确定不是PLC的应硬件有问题的话,估计是用电脑修改了OMRON的通讯口的设置了,如果是这样的话,修改后,用电脑是不能再连接PLC的。只能用手持编程器修改特定的DM区域的参数,恢复位默认的状态就可以了。
发表于 2012-7-9 15:00:37 | 显示全部楼层
查看手册确认楼上提到的通讯设置是否相符
发表于 2012-7-9 18:55:07 | 显示全部楼层
引用

引用第1楼guochunyi于2008-12-20 14:59发表的  :
如果能确定不是PLC的应硬件有问题的话,估计是用电脑修改了OMRON的通讯口的设置了,如果是这样的话,修改后,用电脑是不能再连接PLC的。只能用手持编程器修改特定的DM区域的参数,恢复位默认的状态就可以了。[/quote]

用手持编程器修改?可触摸屏通信正常。还有就是现在手持编程器用的人很少,有没有其他方法
发表于 2012-7-9 22:49:37 | 显示全部楼层
可以根据触摸屏通讯参数设定电脑的,
注意Host Link的单元号,可以设为0-31,可能被修改过,如果修改过,自动在线也找不到。
编程软件默认是0。
发表于 2012-7-10 02:44:07 | 显示全部楼层
如果能确定不是PLC的应硬件有问题的话,估计是用电脑修改了OMRON的通讯口的设置了,如果是这样的话,修改后,用电脑是不能再连接PLC的。只能用手持编程器修改特定的DM区域的参数,恢复位默认的状态就可以了。
发表于 2012-7-10 06:38:37 | 显示全部楼层
   不清楚,我的一块CPM1A也是无法上传程序,我还以为是加密所至,找了一些解密软件可都无法解开,我怀疑是USB的电缆因参数设置不好而无法连接,这两天在做串口直连电缆,从你这一看,得了,问题出来了,和你一样。另外问一下,20针接口是从大头数左是1还是从小头数是1
发表于 2012-7-10 10:33:08 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,用手提电脑通过USB转换线连接怎样也连接不上。后来用台式电脑直接用电脑上的COM1口,就能连接上。再尝试用台式电脑通过USB转换线连接,也是连不上。我也估计是USB转换线的问题,不上通信参数问题!
发表于 2012-7-10 14:27:38 | 显示全部楼层
1,通讯口设置必须与电脑硬件显示一致comxx,
2,USB转换电缆必须确认好用,一切ok
发表于 2012-7-10 18:22:08 | 显示全部楼层
请拨动CPM2A标准通信口旁边的开关为ON,CXP采用默认协议即可通讯.