请教:CX-Programmer 5.0与PLC通讯时的问题?????

[复制链接]
发表于 2012-7-10 02:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:最近使用CX-Programmer 5.0软件与CPM1A连接通讯时。
出现的此画面(正常是继续查找PLC类型以及通讯设置,直至超找到与所选PLC类型一致)。
无法继续查找就是停滞了。编程电缆是好的。软件以前也用过都正常。
就是最近由于电脑故障重装此程序后就无法连接通讯。
不知为何?
发表于 2012-7-10 05:54:33 | 显示全部楼层
是不是端口问题
发表于 2012-7-10 09:09:58 | 显示全部楼层
我 也同样遇到同样的事情,现在也很迷茫啊
发表于 2012-7-10 12:25:23 | 显示全部楼层
如果确定通讯线和PLC都正常的话,估计电脑应该没有什么问题。还是软件的可能性要大一些。检查电脑的端口设置,如果是USB转COM口的,还要检查这跟USB线的驱动。需要在“我的电脑”-----“属性”----硬件-----设备管理器-----端口设置里面把端口设置为:波特率9600,数据位7,偶校验,停止位2才可以的。
发表于 2012-7-10 15:40:48 | 显示全部楼层
可能是波特率设置错了
发表于 2012-7-10 18:56:13 | 显示全部楼层
是软件问题