发表于 2012-7-8 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是漏电开关里的电路图,请高手解释下他的工作过程,最好尽可能详细,小弟正在自学附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-8 20:05:23 | 显示全部楼层
正常情况下,整流桥将电源交流电压变成直流电压加在可控硅阳极、阴极上。因可控硅触发端无触发信号不能导通整流桥无电流通过,漏保断路器正常供电。当主回路出现漏电时,也就是主回路两根导线中的电流不相等,套在主回路导线的检测线圈可以测有电流产生并达到一定值时。在R1、R2上产生电压。当电压升高大于可控硅触发电压后,使可控硅导通。继电器K线圈的电流使继电器动作,带动漏保断路器动作跳闸。
发表于 2012-7-8 23:59:54 | 显示全部楼层
根据流经主回路中电流差值(不相等),正常时电流应该相等。
发表于 2012-7-9 03:54:24 | 显示全部楼层
那c1 D5 D6 D7 C2都有什么作用,如果主电路正常没有漏电的情况下K动作,估计可能是哪个元件出现了问题
发表于 2012-7-9 07:48:54 | 显示全部楼层
不知你的SB是干什么用的,实验按扭的话,就不能用,不知是哪个厂家的图,画错了
发表于 2012-7-9 11:43:24 | 显示全部楼层
是我自己根据实物画的,SB就是实验按钮,是不是我画错了?
发表于 2012-7-9 15:37:54 | 显示全部楼层
电阻R3的另一端连线应该连在K后面吧?另外K的触点应该是常闭的比较合理一些吧!
发表于 2012-7-9 19:32:24 | 显示全部楼层
是不是这样才对附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川