2.2/3.6kw双速电动机能耗制动变压器容量需选多大?一次电压为380V
发表于 2012-7-9 19:26:16 | 显示全部楼层
严格精确的计算,难度较大,一般用以下方法进行估算。
三维网技术论坛以常用单相桥式整流电路为例,其估算步骤如下:
1、首先测量出电动机三根进线中任意两根间的电阻R(Ω) `
2、测量出电动机的进线空载电流I0(A)。
3、能耗制动所需的直流电流IL=KI0(A),能耗制动所需的直流电压UL=ILR(V)
其中K是系数,一般取3.5~4。若考虑到电动机定子绕组的发热情况,并使电动机达到比较满意的制动效果,对转速高、惯性大的传动装置可取其上限。
4、单相桥式整流变压器次级绕组电压和电流有效值为:
U2=UL/0.9(V)
I2=IL/0.9 (A)
变压器的计算容量为:
S=U2I2(VA)
如果制动不频繁,可取变压器实际容量为计算容量的1/3~1/4 。
5、可调电阻可取2Ω左右。