电机是不是有超载保护器之类的东西?

[复制链接]
发表于 2012-7-8 08:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,装置上的水环泵老是超载自停。自停之后,现场电源开不了,总要通知电工到配电室,然后,电源开关才能启动电机。是不是配电室有超载保护器之类的东西啊?电气这方面不懂得。
发表于 2012-7-8 12:09:41 | 显示全部楼层
应该是有保护,过载跳了,不过不知道你们是通过什么来保护的,断路器?
发表于 2012-7-8 16:04:11 | 显示全部楼层
这个主要有两种情况:
1、热保护装置跳停(热继电器、其他的保护装置),这类的保护装置有一定的复位时间和要求(有些场合需要人工进行复位的);
2、马达开关跳停,类似这种情况,建议楼主建议电气专业的人员将断路器更换为只有热保护而不带短路保护的断路器就能解决;
发表于 2012-7-8 19:58:41 | 显示全部楼层
一:热继跳,需手动复位。但经常出现这个问题就要查明原因,一般是泵过载导致电流超限造成,可适当降低泵出口开度。也可能是泵电机问题,可以做三相电阻电桥检查。
二:电机综合保护器。检查跳开原因,一般超载过流 缺项 等(看具体保护事项)。排除原因后再启动。
三:电机保护温度开关跳停,电机运行温度过高造成。原因:超流扫堂扫轴 润滑油过多等。逐项检查排除后再使用
发表于 2012-7-8 23:53:11 | 显示全部楼层
有可能配电室综合保护器过载电流设置太小还有可能电机太小负荷过大容易过载。你最好联系电工或相关人员确定原因出在那里/
发表于 2012-7-9 03:47:41 | 显示全部楼层
跳闸 这个东西  不要麻痹大意  老是不检查复位的有可能将电机烧坏。。。。如果频繁出现类似问题应该检查线路电机  交流接触触点
发表于 2012-7-9 07:42:11 | 显示全部楼层
肯定装有保护装置,过载调不复位不能启动。
发表于 2012-7-9 11:36:42 | 显示全部楼层
通俗的来讲,电动机回路配置有短路保护和过载保护,以便在非正常情况下对电动机起到保护作用,过载保护一般采用热继电器或者电动机保护器,根据电动机所拖动负载的过载程度在一定时间内切断电动机的电源,以便使得电动机的发热不至于损坏电动机。如果频繁停车,一方面的原因是电动机的负载确实经常超出允许范围,还有一种可能是电机的过载保护器件整定的数值不正确或器件损坏而导致正常负载情况下误动作,这种情况就需要对电器元器件进行详细检查,如果属于电动机元器件的问题,就要维修或者更换。
发表于 2012-7-9 15:31:12 | 显示全部楼层
配电室小车里装有综合保护器,可能设置电流过载保护
发表于 2012-7-9 19:25:42 | 显示全部楼层
在水泵运行的时候,实测下电机电流、出口压力啥的?根据实际情况,采取对策。