工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊

[复制链接]
发表于 2012-7-8 08:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器离我们办公楼有600米距离,用4*35的铠装铜电缆,空调不用试量电压有215V,空调开起后只有205V,怎么电压损失这么大啊
发表于 2012-7-8 12:08:25 | 显示全部楼层
原因就是距离太远,导线线径小,导线压降太大。可以考虑更换加大线径或并联再加一根电缆(投资大些)。另一种方法就是加一个调压器提升电压(浪费电能)。
发表于 2012-7-8 16:02:55 | 显示全部楼层
试下就地增容看看.论坛说我写的字不够,实在没什么可说的
发表于 2012-7-8 19:57:25 | 显示全部楼层
空调负荷太大,增大电缆线径
发表于 2012-7-8 23:51:55 | 显示全部楼层
不能单看电缆的粗细,主要看实际的运行负荷,从你反映的数据来看,电缆的负荷不小,建议不要单纯调压,应另铺设一根电缆或者将现有电缆更换为更合理的界面的电缆,具体供电电压,要根据实际系统的构成统一考虑。
发表于 2012-7-9 03:46:25 | 显示全部楼层
单独拉一根动力电缆为空调设备供电,照明或者办公与动力用电分开。
发表于 2012-7-9 07:40:55 | 显示全部楼层
单独拉一根动力电缆为空调设备供电,照明或者办公与动力用电分开。
发表于 2012-7-9 11:35:26 | 显示全部楼层
czywqa 发表于 2012-3-3 10:29
原因就是距离太远,导线线径小,导线压降太大。可以考虑更换加大线径或并联再加一根电缆(投资大些)。另一 ...
发表于 2012-7-9 15:29:56 | 显示全部楼层
fstiger 发表于 2012-5-18 04:01
另一种方法就是加一个调压器提升电压(浪费电能)。
以前没听说过调压器,请问调压器是不是类似变压器, ...
发表于 2012-7-9 19:24:26 | 显示全部楼层
czywqa 发表于 2012-5-18 09:41
调压器有手动控制的调压变压器,如果电源端电压高时,可采用高压输入低压输出。通过调整满足使用要求。如 ...