关于引下线电气连接方式的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 07:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新建一个项目,主装置区位钢框架结构,三层的几个换热器防雷接地引下线采用的是25*4的扁钢
但连接的时候为了检修方便在扁钢和设备底座上打了个孔,用螺栓连接,不知道这样符不符合要求
我查了下规范也没有查到具体的要求
有点担心接触面积是不是够
发表于 2012-7-9 10:16:02 | 显示全部楼层
这样没问题………………………………………………………………………………
发表于 2012-7-9 13:31:27 | 显示全部楼层
首先需确认设备底座是否接地和设备接地是否合格。防雷接地装置最好直接连接接地装置上。
发表于 2012-7-9 16:46:52 | 显示全部楼层
能不能具体点说呢,比如允许螺栓连接的话,螺栓的粗细有没有要求,不允许的话依据是什么
我看石油化工装置防雷设计规范6.2.1上说引下线宜采用焊接、夹接、卷边压接、螺钉或螺栓等连接,保证金属各部件保持良好的电器连接
但没有提到螺栓的粗细啊
发表于 2012-7-9 20:02:17 | 显示全部楼层
这个有标准图集的。CD90B4-88静电接地图集,

有点老,可能不太好找。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川