双回20KV和单回35KV电源如何选?前者综合线路,后者专用线路

[复制链接]
发表于 2012-7-8 15:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
双回20KV和单回35KV电源如何选?前者综合线路,后者专用线路,其中我公司一二期容量估计要25000KVA
发表于 2012-7-8 19:45:03 | 显示全部楼层
这样大的容量,无T单联明显不合适了,最好是双T双联,这样供电最安全,不过双T双线也不错。
发表于 2012-7-9 00:18:38 | 显示全部楼层
怎么说呢,建议向供电局争取35KV双回,且其中一条为专线。两外一条为备用。这样大的容量,可见投资不小,这点公关费还是有必要的。
发表于 2012-7-9 04:52:13 | 显示全部楼层
按照楼主所说情况,25000KVA的动力负荷建议使用35KV双回路供电,如果使用单电源,不管是20KV、35KV对于贵公司的25000KVA的负荷好像有点费劲;
为保证供电的可靠性和稳定性,建议楼主使用35KV的双电源供电;
发表于 2012-7-9 09:25:48 | 显示全部楼层
双回20KV和单回35KV电源如何选?前者综合线路,后者专用线路;
如果公司生产装置是连续性比较强,且停电会造成较大损失的话,强烈建议采用双回35KV电源线路为最合适!
如果公司生产装置短时停电不会造成较大的损失,且无重大安全隐患的话,建议采用35KV专用线路,供电可靠性会更大。因为,20KV双回线路所带负载会有非常不确定的因素,线路供电用户较多,停电隐患也就非常多,根据本人的经验应该选用专用线路比较可靠。
另外,如果考虑到装置停电存在安全隐患,是否可以申请一回20KV线路当应急电源用,容量可以小点,保证装置安全停车即可,这样投资也会省,安全运行也有保证。
发表于 2012-7-9 13:59:23 | 显示全部楼层
qhwangyz 发表于 2012-4-1 08:30
双回20KV和单回35KV电源如何选?前者综合线路,后者专用线路;
如果公司生产装置是连续性比较强,且停电会造 ...