行车电缆选择问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 09:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有2台50T行车和1个32T行车(带10T吸盘),我想这样算负荷行不行?
假设这三台行车都在起吊,同时大车在行走,那么90KW(50T行车主吊电机)*2台 30KW(50T行车大车行走电机,每台15KW,共两个)*2台 60KW(32T行车主吊电机)*1台 22KW(32T行车大车行走电机,每台11KW,共2个)*1台=322KW
电流:322*2 80A(10T吸盘电流现在不清楚,暂时算80A吧)*1台=724A
因不会全部满负荷运行,所以724A*0.8=579A
配电柜用630A的断路器用YJV 2(3*150)电缆送到现场的断路器(630A)箱,再从这里分两条3*150的电缆分别去滑线(190米)上的不同部位。
这样做合适吗?电缆和断路器的选型合适吗?请指点,多谢了!
我看资料YJV 3*150电缆埋地载流量331A,有的资料显示的载流量比这个大,也不知道选两根这个是否浪费?

发表于 2012-7-9 13:54:34 | 显示全部楼层
没看明白?三台车一台一台分开说每台车详细说,同样两台车可以说一台。表明是两台。
如:一台车主卷容量()Kw*1;辅卷容量()Kw*1;大车容量()Kw*2.
发表于 2012-7-9 18:28:09 | 显示全部楼层