西门子200的模拟量转换与写法

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟量值和A/D转换值的转换
    假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
    A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
    根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
    D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
    具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
    A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
    假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
    又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
    T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
    模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
    某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)

       编程实例:您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:

LD     SM0.0
MOVW   +14632, VW12
-I     +6400, VW12
MOVW   VW12, VW13
/I     +256, VW13
发表于 2012-7-5 12:34:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
发表于 2012-7-5 15:50:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-5 19:05:41 | 显示全部楼层
非常谢谢
发表于 2012-7-5 22:21:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
发表于 2012-7-6 01:36:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2012-7-6 08:07:21 | 显示全部楼层
谢楼主分享
发表于 2012-7-6 11:22:46 | 显示全部楼层
似懂非懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-20 03:21 , Processed in 0.371648 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表