工控之家

 找回密码
加入工控之家

伺服器和人机界面该如何防雷

[复制链接]
发表于 2012-7-6 06:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做卷纸分切机,控制系统中有用到安川伺服和海泰克人机界面,由于在广东这边大部分机器都安装在有铁皮顶的厂房,一遇雷雨天气,经常会损坏人机通讯口和伺服系统.(已有按要求接有地线)
求助朋友我该如何解决,能做哪些预防措施!非常感谢朋友的相助!!
发表于 2012-7-6 08:40:33 | 显示全部楼层
配电柜上防雷击的方法是加电涌保护器.不知道对你的系统有没有用.
发表于 2012-7-6 11:16:54 | 显示全部楼层
谢谢好心人的帮助!很同意你的观点,应该是我们电路设计时没考虑到加避雷装置造成的,十分感谢您的提醒!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家