工控之家

 找回密码
加入工控之家

有待改进的图纸

[复制链接]
发表于 2012-7-6 04:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
想实现这样一个功能:KA1A是一报警信号,当它闭合时,HR报警。按SB后,取消报警。

当KA1A的信号源没有消失,而KA1B也闭合了,那么此时由于KA的自保,KA的常闭触点

断开,就不会报警了。即只有一个报警信号处理了,在有报警信号来时才能有效。不知

道能否设计成,一个报警信号来时,操作人员注意后,停止报警信号灯。去处理,而此时

又有一个报警信号来,报警信号灯还能亮,提醒操作人员去同步处理两个报警信号源?
发表于 2012-7-6 08:38:44 | 显示全部楼层
可以在KA1常闭点上并一个(另一报警信号的常闭点如KA1B串KA1的常开点)。这样另一报警信号来了HA还动作,当报警故障解除之后KA失电,不过像这种电路好像用的比较少,一般都是故障解除自动复位,不会故障未解除就可解除报警输出的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-20 15:35 , Processed in 0.428778 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表