液位仪表的量程问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,一个液位变送器,它的实际测量范围是 设备的 低低液位是BL+ 500,高高液位是 BL+2700 ,但是在DCS中它的量程就变成了 0~100%,请问这是如何转换的,谢谢。是不是可以认为BL+ 500是 0%;BL+2700 是 100%
发表于 2012-7-5 20:23:27 | 显示全部楼层
不是,500只是一个低低限,并不是0位。DCS的0%和仪表量程的0是对应的!而且2700也不一定对应的就是100%。DCS的0和100%对应的是仪表的量程!如果仪表量程是0-----3000,那么0对应0%,3000对应100%,其中你的高高限可能是2500,但2500不是量程的上限!