关于自力式调节阀

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来乍到,刚上手 仪表也没多长时间,想请教下,在许多厂家的选型样本上的自力式调节阀,都有提到阀前式和阀后式,又或者是内部取压和外部取压的分别,特想请教下,这些的区别以及如何去选择合适的用在合适的工况,先谢谢了
发表于 2012-7-5 18:23:32 | 显示全部楼层
自力式调节阀都是利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。这种调节阀又分为直接作用式和间接作用式两种。
直接作用式又称为弹簧负载式,其结构内有弹性元如:件弹簧、波纹管、波纹管式的温包等,利用弹性力与反馈信号平衡的原理。
间接作用式调节阀,增加了一个指挥器(先导阀)它起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构,驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。
如果是压力调节阀,反馈信号就是阀的出口压力,通过信号管引入执行机构。
如果是流量调节阀,阀的出口处就有一个孔板(或者是其他阻力装置)由孔板两端取出压差信号引入执行机构。
如果是温度调节阀,阀的出口就有温度传感器(或者温包)通过温度传感器内介质的热胀冷缩驱动执行机构。