压力变送器的选型

[复制链接]
发表于 2012-7-4 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能不能讲讲 在有负压和正压的反应容器的中选用 压力变送器要怎么选用 要注意什么 谢谢
发表于 2012-7-4 23:28:58 | 显示全部楼层
选型跟容器正压负压没什么关系吧
一般密封容器的都选择 隔膜差压式de
不密封的选择 法兰式差压。。。
发表于 2012-7-5 02:05:18 | 显示全部楼层
质疑2#楼 : 法兰变送器,膜片能受得了负压吗? 我记得以前的不可以
发表于 2012-7-5 04:41:38 | 显示全部楼层
现在也就是负压的问题 以前遇到的都没负压 还有其他解决的办法吗
发表于 2012-7-5 07:17:58 | 显示全部楼层
负压多大??????正压多大??
发表于 2012-7-5 09:54:18 | 显示全部楼层
正压0.6
负压0.1
最高温度220
发表于 2012-7-5 12:30:38 | 显示全部楼层
可以的 变送器一般都可以承受负压的 这个你可以咨询厂家
发表于 2012-7-5 15:06:58 | 显示全部楼层
压力单位是?
发表于 2012-7-5 17:43:18 | 显示全部楼层
罗斯蒙特3051T压力量程:-101-5516KPA具体使用问下厂家.
发表于 2012-7-5 20:19:38 | 显示全部楼层
楼主所说的负压0.1的单位是否为0.1MPa?
大气压为1.0X10^5Pa,也就是0.1MPa,负压为0.1MPa的话,用表测出来的值:
表压为:-0.1MPa    绝压为:0MPa

压力变送器能测的范围最大可以达到0~XXXXMPa,(绝压)  或是-101~XXXXMPa(表压)
具体差别会与厂家的不同而不同 请致电厂家.

注:差压的范围:例:  -500KPa~500KPa  .   
这里的负压是指的差压变送器两端的压力差   不是相对大气压的值.


请点评.