我想问一下各位高手,在调节阀选型的时侯,阀的特性(线性、等百分比、快开)是怎么确定的?
发表于 2012-7-5 18:17:00 | 显示全部楼层
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=119748&page=1#pid484981
学会在论坛上搜索:


线性流量特性一具有理想的线性固有流量特性的阀门会在行程范围内产生直接与阀芯行程量成正比例的流量。例如,在50%的额定行程处,流量是50%的最大流量;在80%的额定行程处,流量是80%的最大流量;等等。随着阀芯行程的改变,流量的改变是恒定的。具有线性特性的阀门常常指定用于液位控制以及需要恒定增益的流体控制场合。
等百分比流量特性-理想地,对于阀芯行程的相等增量,流量对于行程的改变可以表示为在改变时的流量的一个恒定的百分比。观察到的流量对于行程的变化在阀芯接近阀座时相对较小,而当阀芯几乎全开时相对较大。因此,具有固有等百分比流量特性的阀门在行程范围的下限部分会提供精确的调节式控制,而随着阀芯渐渐接近全开位置,会快速增加流通能力。具有等百分比流量特性的阀门可用于压力控制场合、大部分的压力降正常地由系统本身吸收而相对小部分留给控制阀的场合、以及预期有高度变化的压力降情况的场合。在大部分的实际系统里,入口压力会随着流量的增加而减少,一个等百分比的特性是合适的。由于这个原因,等百分比成为最常见的阀门特性。
快开流量特性一具有快开流量特性的阀门在低行程位置提供最大的流量改变。流量曲线在前面40%的阀芯行程内基本上都是线性的,后面明显地变平,表明随着行程接近全开位置流量的增加很小。有快开流量特性的控制阀常用于开/关场合。在开/关场合,随着阀门开始打开,必须很快地建立起巨大的流量。结果是它们常常用于释放阀门的应用场合。快开阀门也可以选用于许多与线性流量特性被推荐使用的相同场合,因为快开特性在到达70%的最大流量前是线性的。在由阀芯行程产生的流通面积与阀座的流通面积相等时,线性度急骤地减小。对于一个典型的快开控制阀,这种现象发生在阀芯行程等于四分之一的阀座直径处。