求教关于流量计累积量不准的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小人参与一钢厂能源计量项目,一期已经做完,现二期工程马上开始。一期的流量计现场显示瞬时值和累积值,瞬时信号上传DCS系统,累积值根据上传的瞬时值由上位机进行累积。据业主反映:一期的上位机计算的累积值不准,和现场显示的累积值有较大出入,因此他们要求二期工程的流量计具有将现场仪表累积值上传的功能,上位机不用利用算法累积,直接显示现场仪表的累积值。我想请问各位大侠,上位机计算的累积值不准的原因在何处?是否是累积算法的原因?还是累积本身就存在误差(较大的误差)?现场仪表计算的累积值和上位机计算出来的累积值有何区别?确实是比上位机进行累积要准确吗?请各位给小弟一个解答,谢谢了!!
发表于 2012-7-5 12:23:10 | 显示全部楼层
上传到DCS的瞬时值是模拟信号肯定不行,只能参考.如果改为脉冲信号,再计算可以很精确.
当然,可以通过RS485采用MODBUS通讯就与现场保持一致了,大多数流量提供这个接口.
发表于 2012-7-5 13:41:20 | 显示全部楼层
谢谢这位仁兄了!
但是如果改为脉冲信号的话是不是得在原来系统的基础上另外增加DCS的输入模块专门用于累积量的传输和计算啊?
一般流量计的输出是可选带HART通讯协议的通讯方式的,所以我考虑增加HART通讯功能来传输累积量。但是当初为节约成本,没有选择带HART功能,现在要加上HART通讯功能的话是不是从投资到安装方面都有很多麻烦呢?一般的流量计都带有MODIBUS接口?那这三种方案中哪种方案改造起来更经济更方便呢?
另外我还想问下,瞬时值累积量的累积是怎样计算的?为什么这样累积肯定是不准的呢?而用脉冲信号进行累积为什么就是准确的呢?能否具体解释一下里面的原理啊?现场仪表显示的累积量准确是因为用脉冲信号进行累积的原因吗?希望给出解答,多谢大家!!
发表于 2012-7-5 14:59:30 | 显示全部楼层
现场累积和DCS累积的算法有区别,时间长了会有偏差很正常,我想这两个值说哪个都不可靠。
发表于 2012-7-5 17:35:50 | 显示全部楼层
楼主这个问题提得很好,一直以来,我个人认为上位机累积计算总会产生误差的,相比较来说,仪表本身的累积计算要准确一些,当然这也不是严格意义上的准确。现在我们做基本上是把现场仪表的累积信号(脉冲量)传到上位机显示。前提是仪表带这项功能。
发表于 2012-7-5 18:54:00 | 显示全部楼层
累积值尽量取一处累计的在多处显示,仪表相对DCS要准确些,即使DCS采用脉冲计量,随着时间的增长也会和仪表盘上的有误差。这样用户就会产生怀疑,就算在精确的仪表都会有误差的,所以这样的事情最好在当初配置时就要想到。
发表于 2012-7-5 20:12:10 | 显示全部楼层
一次表、二次表、DCS都有各自不同的累计值的最大值,如0-99999等,如果超过这一值,都要进行重新累积的!
是不是由于这个原因引起的呢?
发表于 2012-7-5 21:30:20 | 显示全部楼层
不知道你用得是哪家dcs,在和立时组态中累计有个仪表因数,如果设置不对,会影响累计值的。如果仪表的累计值能传到dcs那更好了。哪位能介绍一下即能传累计,又能传瞬时值。