发表于 2012-7-5 12:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
管线上的关断阀的尺寸需要计算吗?怎么计算 ?
发表于 2012-7-5 14:57:59 | 显示全部楼层
一般和工艺管一致。下面是我从我们规格书里摘出的:

Valve Sizing Requirements
5.2.1   Valve Sizes
•   Valves shall be selected from standard pipe line sizes:
1\", 1-1/2 \", 2 \", 3\", 4 \", 6 \", 8 \", 10 \", 12 \", 14\", 16 \" etc.
•   Non standard sizes, such as 1 1/4\", 2 1/2\" and 5\" shall not be used.
发表于 2012-7-5 17:34:19 | 显示全部楼层
工艺管线上的关断阀只起切断和流通介质作用,不起调节作用,所以一般不需要缩径,一般和工艺管线直径相同,不用单独计算。
发表于 2012-7-5 20:10:40 | 显示全部楼层
恩,谢谢。