为何新安装上的喷嘴流量计显示不正确?
发表于 2012-7-4 15:30:09 | 显示全部楼层
同意2楼的看法,喷嘴本来就是一个比较简单的流量计,就是计算比较复杂,除了上述内容还要注意变送器的信号是否正常,卡件是否正常运行。
发表于 2012-7-4 19:24:39 | 显示全部楼层
1、安装不合理,倒压管长度多少,测量是什么介质,
2、仪表设置不对
这些最基本的你都要告诉大家,不然没有办法给你说清楚
发表于 2012-7-4 23:19:09 | 显示全部楼层
前直管段大约1米2左右,管经大约10厘米左右,介质为脱盐水,温度大约为100多度,安装方式为垂直(技术说明书上要求),引压管为上下平行取压
发表于 2012-7-5 03:13:39 | 显示全部楼层
不知道实际安装这些设备之前,是不是用软件模拟一下
发表于 2012-7-5 07:08:09 | 显示全部楼层
竖直安装要注意引压管平行引出之后,处于下方的引压管路要进行变向,和上部引压管路保持同一水平线上,否则引压管路附加误差将会抵消掉差压,测量会造成1、无流量、2流量示值不准确。经验之谈,出口不要使用截止阀,改为直通球阀
发表于 2012-7-5 11:02:39 | 显示全部楼层
下部引压管向上部引压管看齐,那我想问的是:上.下引压管分不分高低压侧?
发表于 2012-7-5 14:57:10 | 显示全部楼层
要考虑喷嘴计算的差压是否与选用的差压变送器一致。
发表于 2012-7-5 18:51:40 | 显示全部楼层
问题也有可能在变送器上,建议给变送器重新测试打压,看看是不是变送器故障。然后,电缆接地、屏蔽也检查一下。