关于隔离变压器

[复制链接]
发表于 2012-7-4 19:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在实习的过程中,碰到一个问题。
在我公司板框压滤机处,所用的电源有一隔离变压器,将380伏变成220伏,具我师傅说这样不用接地线,即使将手放在火线上,也不会有危险。我想了半天,也没明白。
求教各位有没有这种类型的情况,另外可否对隔离变压器帮我解释一下。谢谢了
发表于 2012-7-4 23:57:53 | 显示全部楼层
当然有呀 , 隔离变压器的作用就是隔离变压器的一次侧和二次侧只有磁的联系,没有电的联系,二次侧与一次侧没有公用零点 ,所以人接触到二次侧的火线不会触电。
发表于 2012-7-5 04:31:28 | 显示全部楼层
所以说采用隔离变压器也是一种常用的电气安全措施!!
发表于 2012-7-5 09:05:03 | 显示全部楼层
因为隔离变压器的输出端没有和大地相连,所以手模二次侧不会触电
发表于 2012-7-5 13:38:38 | 显示全部楼层
不错,呵呵
发表于 2012-7-5 18:12:13 | 显示全部楼层
降压隔离变压器:
初级和次级分别是独立绕组的降压变压器都叫降压隔离变压器。原理同变压器,电磁感应,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。
隔离变压器在交流电源输入端的特点 :

若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常
非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
隔离变压器在交流电源输出端的特点:

防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。在隔离变压器输入端采样 , 使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。
若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。