工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀节流问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿素工艺中,合成塔出口压力20mpa(阀前),流量为70000kg/h;阀后压力为15.6mpa,流量为多少??这个怎么计算?请各位老师讲解一下,对了管径为100。
发表于 2012-7-5 12:15:40 | 显示全部楼层
我得印象,这里是一个减压阀,流量不变的,
发表于 2012-7-5 13:33:50 | 显示全部楼层
减压阀,流量不变
发表于 2012-7-5 14:52:00 | 显示全部楼层
质量守恒也能得出流量不变啊,只是压力变化
这个跟你对大管径没有关系,除非你阀前有旁路
发表于 2012-7-5 16:10:10 | 显示全部楼层
是啊,质量流量不会发生变化的。 调解阀在这里是其降压的作用,并根据流量的设定值进行流量的调节。
发表于 2012-7-5 17:28:20 | 显示全部楼层
质量流量不变,如果是气体的话,体积流量是要变化的.
发表于 2012-7-5 18:46:30 | 显示全部楼层
质量流量不变.找到相应的公式计算.
发表于 2012-7-5 20:04:40 | 显示全部楼层
可能说的问题不太对呵呵,我更正一下,就是用孔板代替减压阀起到减压的作用,孔板的孔径如何计算?
发表于 2012-7-5 21:22:50 | 显示全部楼层
需要专用软件,我曾经计算过,误差太大。与设计人员进行模拟吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-3 11:24 , Processed in 0.506877 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表