工控之家

 找回密码
加入工控之家

涡街流量计的应用

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:涡街流量计的应用需要哪些事项?希望大家用自己的话说,简单扼要点,谢谢。另外,它是否是解决了防冻保温的问题?
发表于 2012-7-5 12:14:47 | 显示全部楼层
这是我知道的:
涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点飘移;价格相对便宜;缺点是:不适于低雷诺数Re<20000 的情况,对高粘度、低流速、小口径的使用有限制;对环境的要求较高,应尽量杜绝有振动的场所,且上游侧需要有较长的直管段;仪表系数较低,口径愈大愈低。信号分辨率降低,故口径不宜过大,一般应用于DN25~DN300mm。
希望大家补充,谢谢!
发表于 2012-7-5 13:32:57 | 显示全部楼层
1. 优点
  VSF结构简单牢固,安装维护方便(与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等)。
  适用流体种类多,如液体、气体、蒸气和部分混相流体。
  精确度教高(与差压式,浮子式流量计比较),一般为测量值的( ±1%~±2%)R。
   压损小(约为孔板流量计1/4~1/2)。
  输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;
  在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度,粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。
2. 局限性
  VSF不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。
  旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段或装设流动调整器(整流器),一般可借鉴节流式差压流量计的直管段长度要求安装。
  与涡轮流量计相比仪表系数较低,分辨率低,口径愈大愈低,一般满管式流量计用于DN300以下。
  仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验。
发表于 2012-7-5 14:51:07 | 显示全部楼层
旋涡发生体在管道中的安装位置必须严格对称.旋涡发生体上游必须具有10倍D以上的直管,下游必须有5倍D的直管.
发表于 2012-7-5 16:09:17 | 显示全部楼层
我们单位用的是上海横诃的,效果不错!
发表于 2012-7-5 17:27:27 | 显示全部楼层
选用那个厂家的涡街流量计都可以把自己的工艺数据表以及仪表规格书发个相应的厂家,厂家会有个计算书反馈的,可以就此计算书传上来看下。另外不知道楼主所说的防冻保温指的是什么?什么东西的防冻保温。
发表于 2012-7-5 18:45:37 | 显示全部楼层
防冻保温可以采用蒸汽伴热。
发表于 2012-7-5 20:03:47 | 显示全部楼层
涡街流量计的防冻个工艺管线的防冻是一样的,如果工艺管线不需要伴热保温,则他也不需要;因为它是直接安装在工艺管线上的。

在使用中,一定注意防止管道的震动,振动带来的误差是极大的,也无法定量的消除。
再就是防止介质中有气液两相,防止有大量气泡存在。
发表于 2012-7-5 21:21:57 | 显示全部楼层
我这有些涡街流量计的资料不知道对你有没有用。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )