工控之家

 找回密码
加入工控之家

带电磁阀的调节阀,怎么供气?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 19:23:46 | 显示全部楼层
大家说的很对,我还补充一点,就是电磁阀还有用在联锁时保位的!
发表于 2012-7-5 20:02:51 | 显示全部楼层
有电磁阀就先接电磁阀在定位器,没有就直接接定位器。否则就是错误接法。
发表于 2012-7-5 20:41:56 | 显示全部楼层
支持3楼,电磁阀的作用就是切断气源
发表于 2012-7-5 21:21:01 | 显示全部楼层
大家都这末认为?
个人认为电磁阀就是在接在阀门定位器后面!即定位器---电磁阀---膜头!
接在阀门定位器前没有道理啊?谁来和我说说
发表于 2012-7-5 22:00:06 | 显示全部楼层
楼主的意思好像是说为什么同是带电磁阀的调节阀,有的电磁阀放在阀门定位器的前面,有的放在阀门定位器的后面吧。
没错,我问的本意是这样的,不好意思没说清!
12楼和14楼的说法明显不一样,请老大们详解!