我公司投料采用两种投料方式..
1.高位罐+计量称模式,这样投料精确可以控制...
2.流量计模式,鉴于反应对物料的投入精确度高...请大家帮忙介绍一下比较好的计量方式...
如果采用双流量计 一做计量,一做校核 ,这样的方式是否可行...
投料2000kg,误差必须控制在5kg以内....

顺住大家新年快乐,合家幸福.
发表于 2012-7-4 23:10:19 | 显示全部楼层
用质量流量计加批量控制器应该可以满足要求。另外,用双流量计 一做计量,一做校核,感觉没必要,只要定期标定就行。
发表于 2012-7-5 03:04:49 | 显示全部楼层
用质量流量计加批量控制器可以满足要求,我们在南阳精蜡厂用过,他们是生产乙烯。还有在濮阳,他们用于[wiki]化工[/wiki]原料配比。
发表于 2012-7-5 06:59:19 | 显示全部楼层
根据你所提供的数据,仪表的精度应选取高于千分之二的,这样的话,只有质量流量计能满足这么高的精度要求了。但要选择合适的量程,没有必要选择两台。
发表于 2012-7-5 10:53:50 | 显示全部楼层
“采用双流量计 一做计量,一做校核 ”个人感觉完全没有必要,做为校核的流量计又如何确保本身的精度?还是得一样做周期检定。
要保证生产的连续性和精度,可以在主管道流量计检定期间,在旁路上安装备用流量计。错开检定时间,两台互为备用。
发表于 2012-7-5 14:48:20 | 显示全部楼层
把高位槽改装为电子秤,精度可以在千分之二以内,而且直观,不受温度、密度的影响。
发表于 2012-7-5 18:42:50 | 显示全部楼层
如果要校准校准流量计的精度必须要比被校准流量计高,所以双流量计没有必要,另外要控制进料的精确不光是流量计精度决定的,还要考虑到控制系统的迟滞问题和管路布局问题,所以有可能的话流量计精度尽量选高一些的。