发表于 2012-7-5 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量调节池液位,池子没留安装套管,凿开相当费事,有没有什么办法,不用凿池子的啊
发表于 2012-7-5 10:51:45 | 显示全部楼层
没留安装套管,凿开相当费事,有没有什么办法,不用凿池子的啊
用投入式液位计
发表于 2012-7-5 12:49:01 | 显示全部楼层
可以用超声波液位计啊!
发表于 2012-7-5 14:46:16 | 显示全部楼层
不知道你的池子是否是敞口,如果是敞口用投入式或者超声波都可以啊,最好用超声波,投入式使用周期太短。
发表于 2012-7-5 16:43:31 | 显示全部楼层
1。 超声波液位计;
2.   雷达液位计
3.   反吹式液位计,利用差压变送器,加上仪表风。
我认为这三种都可以,肯定比在池子上凿眼更好,也不破坏池子结构。
发表于 2012-7-5 18:40:46 | 显示全部楼层
谢谢大家了,没用过超声波液位计,不知道到对介质有没有要求,测量污水精确么,哪家的产品好呢,价格大概多少
发表于 2012-7-5 20:38:01 | 显示全部楼层
超声波对介质的温度要求较高因为温度的变化会影响空气中水蒸汽的含量从而影响声波在空气中的传播速度,影响测量精度,可选用E+H的具体价位可跟厂家联系,大概一万左右(看具体的型号及材质)。