为何调节阀的前后切断阀不宜与调节阀设在一条直线上?
发表于 2012-7-5 06:51:55 | 显示全部楼层
一般不会, 因为这样占地太大, 往往是一个在一个在水平,一个在垂直管线上, 关于调节阀组的布置,一般手册上多有介绍
发表于 2012-7-5 09:28:15 | 显示全部楼层
有这样的规定吗?
发表于 2012-7-5 12:04:35 | 显示全部楼层
没有规定不可以在一条直线
只是为好节省空间,一般不这样做
发表于 2012-7-5 14:40:55 | 显示全部楼层
有这样的规定吗?从来没听过
发表于 2012-7-5 17:17:15 | 显示全部楼层
立管上不是节省空间吗
发表于 2012-7-5 19:53:35 | 显示全部楼层
调节阀的前后切断阀不宜与调节阀设在一条直线上,其原因是:3个阀门的安装和拆卸较为困难。
《SH 3012-2000石油[wiki]化工[/wiki]管道布置设计通则》的4.3.7条有规定。供参考。
4 .  3 .  7切断阀应选用闸阀:旁路阀应选用截止阀,但旁路阀公称直径大于 1 5 0 m m时,可选用闸阀,两个切断阀与调节阀不宜布置成直线。