现有2种不同组分的化工液体,在密闭容器里,要实现对其分界面面的测量,用哪家的液面计好哟?其简单测量原理是什么呢?望高人指点!
发表于 2012-7-4 23:02:22 | 显示全部楼层
可以用磁致伸缩线性位移(液位)传感器
它的工作原理如下图所示。该产品主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环或浮球组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导线),测杆由不导磁的不锈钢管制成,可靠地保护了波导丝。工作时,由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。


[ 本帖最后由 nmnlmhg 于 2008-3-7 11:22 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 01:38:42 | 显示全部楼层
多谢楼上指点!我们用的是日本山武的外置式浮筒液位计。
首先要排空轻组分(由外置磁翻板观察液位到一个值),然后用山武手操器进行置零操作。。。使用效果总不理想
学习中。。。。
发表于 2012-7-5 04:15:02 | 显示全部楼层
可用电容式物位计或导波雷达,两者都可测界面
发表于 2012-7-5 06:51:22 | 显示全部楼层
请看看我们的讨论:http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... =page%3D1#pid662973
发表于 2012-7-5 09:27:42 | 显示全部楼层
若量程不大,可选用沉桶液位计。
发表于 2012-7-5 12:04:02 | 显示全部楼层
原帖由 yame1996 于 2008-3-8 10:36 发表
请看看我们的讨论:http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=152423&pid=662973&page=1&extra=page%3D1#pid662973
发表于 2012-7-5 14:40:22 | 显示全部楼层
用过放射性的吗
发表于 2012-7-5 17:16:42 | 显示全部楼层
建议用浮筒液位计.
你说的情况是对的.因为你的量程300不变,你只改变了测量范围的上下限,所以显示结果如此.
若要测量准确,应该重新核实测量介质在工况下的密度,然后计算仪表的量程.
发表于 2012-7-5 19:53:02 | 显示全部楼层
楼主的这个情况比较特殊,看你描述的情况,估计你这两种组分的密度在变化,因此建议你采用雷达。