发表于 2012-7-5 09:24:26 | 显示全部楼层
原帖由 dpgsx 于 2008-3-29 21:17 发表
那么就是说为了减去大气压的因素,所以高压侧通容器底部,而低压侧通容器顶部?
发表于 2012-7-5 12:00:46 | 显示全部楼层
带毛细管的双法兰差压变送器,高压侧接上面,低压侧接下面,对吧?
发表于 2012-7-5 14:37:06 | 显示全部楼层
高压侧是压力高的一侧,所以在受内压的容器内或常压容器里是接容器下部
如果测常压容器,不需要低压侧,也就是说用压力变送器就可以测液位
对[wiki]压力容器[/wiki],低压侧接容器上部
发表于 2012-7-5 17:13:26 | 显示全部楼层
原帖由 jujiangliu 于 2008-3-29 20:52 发表
差压变送器测量液位原理:
设容器气相压力为P0,液位高度为h,密度为g,则P+=hg+P0,P_=P0,
差压P=P+ - P_=(hg+P0)-P0=hg,若密度g不变,则差压P与液位h成正比。
发表于 2012-7-5 19:49:46 | 显示全部楼层
双法兰液位计,变送器放在相对上下两法兰的什么位置比较好?我觉得变送器放在下面的高压侧法兰以下也是完全可以的吧?