工控之家

 找回密码
加入工控之家

低温甲醇洗系统甲醇溶液流量测量仪表

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂30万吨合成氨装置的低温甲醇洗系统甲醇流量测量采用的是孔板+普通差压变送器的方式,使用过程中经常出现堵塞、导压管内夹气等问题,导致无法正常使用,请问哪位有高招
发表于 2012-7-5 04:11:36 | 显示全部楼层
低温甲醇流量可用孔板+双法兰差压变送器来测量。
发表于 2012-7-5 13:18:46 | 显示全部楼层
可以采用靶式流计qq598985251
发表于 2012-7-5 17:52:21 | 显示全部楼层
我单位以前用过ROSEMOUNT的阿牛巴流量计,使用还可以。我认为象阿牛巴,V型锥等这样的差压取压传感器用于测量低温甲醇流量,关键是取压问题,即导压管一定不能有气泡。应将传感器垂直倒装,防止导压管带气,因为这两种传感器的差压都很小。