我在设计300 度,30 MPA的反应器
请问热电偶的耐压 和 压力表 的耐温有要求吗?
该如何选择呢?
谢谢回答
发表于 2012-7-5 02:49:46 | 显示全部楼层
热电偶的耐压 和 压力表 的耐温肯定应该大于工艺设计的最高压力和最高温度
发表于 2012-7-5 06:44:16 | 显示全部楼层
根据工艺参数确定。
发表于 2012-7-5 10:38:46 | 显示全部楼层
用锥形护套的热电偶!
发表于 2012-7-5 14:33:16 | 显示全部楼层
可以选用耐高压的保护套管就行了!
发表于 2012-7-5 18:27:46 | 显示全部楼层
热电偶温度不高,选个耐压的保护套管即可,温度计样本上一般都有。
压力变送器可以采用引压管安装,这样膜片承受的温度就没那么高。如果介质脏或者易结晶的话,可以选用带隔离膜片和毛细管的变送器,注意填充液所承受的温度即可