发表于 2012-7-4 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看了一个帖子,讨论热电偶测量温度准确性的问题,
里面提到了补偿导线的问题,我们用的热电偶和导线都是
厂家提供的,我突然想到个问题,热电偶补偿导线是根据
什么来选取的,有没有一定的规则啊,谢谢!
发表于 2012-7-4 14:24:31 | 显示全部楼层
补偿导线是根据所使用的热电偶类型来选择的,不同分度的热电偶都有对应的补偿导线可选。
补偿导线好像还分延长型和补偿型两种,材质好像不一样,还有什么区别就不清楚了!

补偿导线型号          配用热电偶          热电偶分度号          补偿导线合金丝          绝缘层着色
正极         负极         正极         负极
SC         铂铑10-铂热电偶         S         SPC(铜)         SNC(铜镍)         红         绿
RC         铂铑13-铂热电偶         R         RPC(铜)         RNC(铜镍)         红         绿
KCA         镍铬-镍硅热电偶         K         KPCA(铜)         KNCA(康铜)         红         蓝
KCB         KPCB(铁)         KNCB(铜镍)         红         蓝
KX         KPX(镍铬)         KNX(镍硅)         红         黑
NC         镍铬硅-镍硅热电偶         N         NPC(铁)         NNC(铜镍)         红         灰
NX         NPX(镍铬硅)         NNX(镍硅)         红         灰
EX         镍铬-铜镍热电偶         E         EPX(镍铬)         ENX(铜镍)         红         棕
JX         铁-铜镍热电偶         J         JPX(铁)         JNX(铜镍)         红         紫
TX         铜-铜镍热电偶         T         TPX(铜)         TNX(铜镍)         红         白
发表于 2012-7-4 18:58:06 | 显示全部楼层
接楼上的,
延长型的是指两根导线的材质与热电偶的正负极材质一样,如
KX         KPX(镍铬)         KNX(镍硅)         红         黑
补偿型的是指两根导线的材质与热电偶的正负极材质不一样,但在常温环境下(一般在0-100度),其温差产生的电势近似与热电偶,如
KC      铜     铜镍       红   蓝
理论上讲,  延长型的精度应该好于补偿型。
发表于 2012-7-4 23:31:42 | 显示全部楼层
谢谢了~~
发表于 2012-7-5 04:05:17 | 显示全部楼层
当然有了,首先看选用什么样的热偶,根据热偶再选定电缆
发表于 2012-7-5 08:38:52 | 显示全部楼层
主要是看热电偶的型号来选择的。
发表于 2012-7-5 13:12:27 | 显示全部楼层
补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,K型偶应该选择K型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常KX工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。

补偿导线选择
执行标准:GB/T4989-94
热电偶分度号  补偿导线型号 代号   等级      绝缘层材料及护套材料  使用温度范围 ℃  
S或R                   SC或RC         SC-G  一般用普通级                V.V                      0~70
V.V                      0~100  

SC-H   耐热用普通级              F.B                      0~200  

SC-GS  一般用普通级        V.V                      0~70
V.V                     0~100  

K                          KCA                KCA-G  一般用普通级        V.V                     0~70
V.V                     0~100  

KCA-H  耐热用普通级        F.B                     0~200

KCA-GS  一般用普通级       V.V                     0~70
V.V                     0~100  

KCA-HS  耐热用精密级       F.B                    0~200  

KCB                      KCB-G  一般用普通级        V.V                     0~70
V.V                     0~100  

KCB-GS  一般用精密级       V.V                     0~70
V.V                    0~100

KX                         KX-G  一般用普通级          V.V
V.V   
    
发表于 2012-7-5 17:46:02 | 显示全部楼层
KC型受温度变化影响较大,KX影响小