发表于 2012-7-5 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PCS7V5.2,K电偶测量温度,使用外部补偿,经问西门子技术支持电话,说要安装个补偿盒,想问一下,补偿盒到底是个什么东西?按照西门子的选型样本选了一个,代理商说西门子没有这个东西,请问国产的补偿盒如何订购,需要哪些参数?
发表于 2012-7-5 19:43:10 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,热电偶在硬件组态的时候是可以设置为内补偿或者外补偿的。内补偿可以不用补偿盒,直接将热电偶连接上卡件即可。只但是手册上说,内补偿没有外补偿精确,想来,用热电偶的工况温度都是很高的,稍微偏差几度影响不会很大,除非在非常精确的温度控制下,才考虑外补偿吧~
发表于 2012-7-5 21:01:20 | 显示全部楼层
我们用的热电隅控制器自身有一个温度修正程序,先用能外检过的热电隅测温,得到准确温度,再调整控制器的指示温度.